Die Suche ergab 165 Treffer

von Werner
15 Jun 2025, 14:09
Forum: Froggit / Ecowitt
Thema: FOSHKplugin: Einbinden externer Datenquellen - Sensoren emulieren
Antworten: 8
Zugriffe: 172

Re: FOSHKplugin: Einbinden externer Datenquellen - Sensoren emulieren

Grenze den kompletten String mit Anführungszeichen ein:

Code: Alles auswählen

"http://[IP-Adresse der CCU]/addons/xmlapi/state.cgi?sid=INSERTTOKEN&datapoint_id=HmIP-RF.002762698ABB74:1.RAINING"
Curl scheitert sonst am "&"
von Werner
12 Apr 2025, 16:43
Forum: Froggit / Ecowitt
Thema: WH51L - Bodenfeuchtesensor kalibrieren?
Antworten: 3
Zugriffe: 316

Re: WH51L - Bodenfeuchtesensor kalibrieren?

Was zeigt denn Dein von Dir kalibriertes Gerät an, wenn Dein Boden nahezu gesättigt ist?

Wenn es längere Zeit (über einen Tag) geregnet hat, steigt die Feuchte vom Sensor im Garten (Garten-Erde Humus) auf
durchschnittlich 58%. Einbautiefe ist in diesem Fall, das Messelement ist komplett im ...
von Werner
11 Apr 2025, 19:36
Forum: Froggit / Ecowitt
Thema: WH51L - Bodenfeuchtesensor kalibrieren?
Antworten: 3
Zugriffe: 316

Re: WH51L - Bodenfeuchtesensor kalibrieren?

@Volker,

nutzt Du die "Customize" Option bei der Kalibrierung?
Wenn nicht, würde ich die auf jeden Fall aktivieren.
Meine 0% AD Werte (trocken) da liegen zwischen 15 und 48
und bei 100% AD (im Wasserglas) zwischen 400 und 450
von Werner
07 Apr 2025, 20:44
Forum: Froggit / Ecowitt
Thema: GW2000 Problem seit letzten Update...
Antworten: 73
Zugriffe: 4197

Re: GW2000 Problem seit letzten Update...

@UrsulaB

versuche es mal ohne CumulusMX oder prüfe die eingestellt MAC-Adresse dort.
Ich hatte ein ähnliches Problem, als ich Cumulus Mx (mit Ecowitt HTTP API) startete, konnte die WsViewPlus App nicht mehr auf das Gateway zugreifen, die Custom-Server Funktion lieferte keine Daten mehr, das lokale ...
von Werner
31 Mär 2025, 13:01
Forum: TFA Dostmann
Thema: TFA Nexus - Plötzlich falsche Werte Thermo/Hygrosensor und Regenmesser
Antworten: 4
Zugriffe: 2300

Re: TFA Nexus - Plötzlich falsche Werte Thermo/Hygrosensor und Regenmesser

@Thika

ja das kommt hochsporadisch vor.
Lösungsansätze:

Station komplett stromlos (Batterien und Netzteil) machen.
Nach wieder Spannung anlegen Uhrzeit und Datum kontrollieren und wenn erforderlich korrigieren!

Wenn das nicht hilft:
Einen Factory-Default-Reset durchführen (damit wird die ...
von Werner
28 Mär 2025, 13:49
Forum: Froggit / Ecowitt
Thema: neue Firmware 2.3.9 für GW1100
Antworten: 252
Zugriffe: 46234

Re: neue Firmware 3.2.2 für GW2000 veröffentlicht

@Mike
Du verwendest anscheinend eine andere Version der Ecowitt Integration
Dein Eintrag:

"documentation": "https://www.home-assistant.io/integrations/ecowitt",
"iot_class": "local_push",
"requirements": [],
"version": "1.0.0",
"is_built_in": false,
"overwrites_built_in": true
},

Mein ...
von Werner
28 Mär 2025, 10:43
Forum: Froggit / Ecowitt
Thema: neue Firmware 2.3.9 für GW1100
Antworten: 252
Zugriffe: 46234

Re: neue Firmware 3.2.2 für GW2000 veröffentlicht

Im HA-Protokoll (HA 2025.3.4) wird einmalig nach Neustart von HA das bei mir eingetragen:

2025-03-25 13:17:40.802 WARNING (MainThread) [aioecowitt.server] Unhandled sensor type vpd value 0.037
2025-03-25 13:17:40.816 WARNING (MainThread) [aioecowitt.server] Unhandled sensor type pm1_co2 value 23.6 ...
von Werner
20 Mär 2025, 19:04
Forum: Kaufberatung
Thema: Kaufberatung Landwirtschaft
Antworten: 48
Zugriffe: 5018

Re: Kaufberatung Landwirtschaft

@Mike97

Ich frage mich da ganz ehrlich, was ich so besonders richtig mache wenn ich nach ziemlich genau 3 Jahren immer noch den selben WS80 habe, der noch nie auch nur ein Problem gemacht hat

Dann freut Dich doch, dass bei Dir alles funktioniert.

@Gyvate

ich hätte Dich eigentlich für ...
von Werner
19 Mär 2025, 19:09
Forum: Kaufberatung
Thema: Kaufberatung Landwirtschaft
Antworten: 48
Zugriffe: 5018

Re: Kaufberatung Landwirtschaft

Meine Erfahrungen mit den verschiedenen Wetterstationen,
und ich hab viele davon, ebenso
kenne natürlich auch alle maßgeblichen Programme dafür.

Hier dann nur Davis und Ecowitt.

Meine Empfehlung gilt ebenfalls einer DAVIS VantagePro Plus
wobei bei dem gewünschten Sensorumfang ein Betrag >= 2000 ...
von Werner
14 Mär 2025, 16:19
Forum: Froggit / Ecowitt
Thema: Firmware Upgrade GW3000 - 1.0.7
Antworten: 30
Zugriffe: 3644

Re: Firmware Upgrade GW3000 - 1.0.4

Der VPD-Wert auf der SDCard ist nicht der gleiche, welcher über die Custom-Server Funktion gemeldet hier.
z.B.: SDCard 0.04 kPa Custom: 0.013
Oder über Custom-Server wird eine andere Einheit verwendet, aber welche dann?

Hab es jetzt herausgefunden: bei Custom-Server nutzen Sie inHg als Einheit.