Hallo zusammen,
ich habe ein kleines Problem mit der Datenübergabe zu Awekas.
Der Zusatzsensor1 für die Bodentemperatur wird bei mir falsch übermittelt.
Anstatt der Bodentemperatur 20cm wird die Lufttemperatur 5cm übermittelt.
Dies möchte ich gern ändern, ohne dabei meine grundsätzliche Sensor-ID Einstellung in WsWin anzufassen, da das sonst alles durcheinander bringen würde.
Leider gibt es dazu keine bedienbare Konfigurationsmöglichkeit in WsWin.
Ist also in WsWin irgendwo zufällig eine conig-Datei hinterlegt, wo ich das manuell ändern kann?
Grüße Robby
Zusatzsensoren+Awekas
-
- Beiträge: 2
- Registriert: 19 Sep 2021, 16:20
- Tex
- Beiträge: 388
- Registriert: 07 Dez 2020, 18:32
- Wohnort: Woldegk
- Hat sich bedankt: 20 mal
- Danksagung erhalten: 67 mal
- Kontaktdaten:
Re: Zusatzsensoren+Awekas
Grundsätzlich ja (WSWIN.CFG) - aber dann passiert genau das, was du vermeiden möchtest.Ist also in WsWin irgendwo zufällig eine conig-Datei hinterlegt, wo ich das manuell ändern kann?
-
- Beiträge: 2
- Registriert: 19 Sep 2021, 16:20
Re: Zusatzsensoren+Awekas
Hallo,
habe selbst eine Möglichkeit gefunden.
Ich habe bei den Interneteinstellungen/Sensoren eine Anpassung vorgenommen.
Jetzt passt es.....
habe selbst eine Möglichkeit gefunden.
Ich habe bei den Interneteinstellungen/Sensoren eine Anpassung vorgenommen.
Jetzt passt es.....